Bonjour,

Je vais ajouter un radiateur de chauffage eau chaude sur mon circuit existant pour chauffer la véranda.
La véranda a une longueur de 7m. une largeur de 3.5m et une hauteur de 2.4m sous plafond
Le coefficient thermique est de 0.15W/m2.K pour le plafond, le vitrage de la verrière et des fenêtres est de U= 1.1 w/m2.K

J'ai bien trouvé des sites pour le calcul de la puissance d'un radiateur de chauffage mais rien d'adapté aux vérandas.
Les calculs m'a donné un résultat de 3500 W sur le site de ACOVA http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm

ci dessous plan de la véranda:
Image
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Message par js-martin » dim. 11 mars 2012 22:27

J'ai trouvé deux méthodes :

1/ une rapide : surface * 200 = nombre de Watt

cela revient à compter 200W/m² mais en cas de grande hauteur sous plafond, le résultat sera sous-estimé. Ce calcul est valable pour 2,5m de hauteur sous plafond.

EX : pour une véranda de 20m² ; 20*200=4000W


2/ une avec le volume de la véranda : volume * 80 = nombre de Watt

EX : pour une véranda de 20m² avec une hauteur sous plafond moyenne de 2,5m ; 20*2.5*80 = 4000W


Pour ces calculs, la météo est celle de Paris. Il faudra corriger en fonction de la ville et de l'altitude. L'exposition ne joue pas trop car on calcule le cas le pire (il fait froid et il n'y a pas de Soleil).

Pour revenir à ton cas, en prenant la deuxième méthode : 3.5 * 7 * 2.4 * 80 = 4700Watt
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 11:51

A titre d'exemple (et pour répondre à Napler ici), voici le choix pour ma véranda :

1/ radiateur à eau de 100x40 cm type 21 : 954W

2/ radiateur à eau de 240x40 cm type 22 : 2988W

3/ radiateur à eau de 80x40 cm type 21 : 763W

Soit 4705W avec une eau à 50°C. Comme je suis en basse température, la puissance rendue est moindre. Avec un faitage qui monte à 3m, je suis un peu "juste". En cas de grand froid et si je tiens vraiment à la chauffer (repas de Noel...) j'ai mis un plancher chauffant électrique d'appoint de 1700W.

Image
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
msd
nouveau membre
nouveau membre
Messages : 1
Inscription : dim. 12 févr. 2023 18:07

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Message par msd » dim. 12 févr. 2023 18:10

Merci beaucoup pour ces explications, je me posais les mêmes questions et je suis heureux d'avoir enfin pu trouver une réponse claire ici ! :D
Avatar de l’utilisateur
Ahmir
nouveau membre
nouveau membre
Messages : 2
Inscription : mar. 30 janv. 2024 16:40

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Message par Ahmir » jeu. 1 févr. 2024 05:38

Bonjour,

Votre choix de radiateurs pour votre véranda semble réfléchi et adapté à vos besoins, surtout avec la considération de la basse température. L'idée d'avoir un plancher chauffant électrique d'appoint pour les moments de grand froid, comme lors des repas de Noël, est judicieuse. Cela offre une solution supplémentaire pour maintenir une ambiance chaleureuse. Par ailleurs, il est important de penser à toutes les éventualités, même celles auxquelles on ne s'attend pas forcément, comme une société de recouvrement de créances ici, qui peut parfois être nécessaire pour gérer des situations imprévues.