bandeau Publicitaire 2

Isolation maximale d'une véranda

Comment optimiser l'isolation thermique de sa véranda ?
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4571
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Isolation maximale d'une véranda

Message par js-martin » mar. 16 oct. 2012 10:05

Comment faire pour isoler au mieux une véranda avec les techniques actuelles (fin 2012) sans aucune autre considération ?


1/ Pour la toiture

- si elle n'est pas traditionnelle (c'est à dire transparente), nous y mettons un triple vitrage ou un heat-mirror (U=0,6 => R=1,7)

- si nous y mettons des panneaux sandwichs, ils feront 105mm (U=0.24 => R=4.1)
note : j'en ai vu en 120mm mais après il faut les profils qui vont bien. Je ne sais pas si cela existe.

- si elle est plate et opaque ou sous des tuiles, c'est plus facile : disons 30 cm de laine de bois (R=7,5)

- pour la structure, il va falloir oublier l'alu (plus de 90% des vérandas)... pour le bois. Même avec une rupture de pont thermique, l'aluminium fera trop baisser la performance globale. Je ne sais toutefois pas mesurer l'impact. Pour ma véranda alu Reynaers, j'ai pu constater que mon double vitrage (R=1) était plus performant que l'alu. Donc le R de l'alu est inférieur à 1 : disons R=0.3 pour le calcul. Pour le bois, je pars sur R=0.5.

- volets roulants (gain R : +0.2)

2/ les parties verticales

- nous y mettons un triple vitrage ou un heat-mirror (U=0,6 => R=1,7)

- structure bois

- volets roulants (gain R : +0.2)

3/ le sol

-isolation de la dalle en polyuréthane 100mm (R=4,1)


ESTIMATION DU Rglobal pour une véranda de 20m² (4 x 5 m)

toiture
surface 25m²
Rtoiture=60% de vitrage + 30% de panneaux sandwichs + 10% structure = 0.6*1.9 + 0.3*4.1 + 0.1*0.5 = 2.4


coté
surface 45m² (hauteur coté = 2,5m)
Rcoté=85% de vitrage + 15% de structure = 0.85*1.9 + 0.15*0.5 = 1.7

sol
surface 20m²
Rsol=4.1



La sufarce de l'enveloppe est de 25+45+20=90m²

La proportion de surface :
toiture = 27%
coté = 50%
sol = 23%

Rpondéré_surface=0.27*2.4 + 0.5*1.7 + 0.23*4.1 = 2.4

hypothèse : ventilation = 15% déperdition

Rglobal = 2


C'est une estimation à gros grain en utilisant ce qui se fait de mieux... Votre avis ?

Dites moi ce que j'ai oublié :idea: !
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Répondre