Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » mer. 1 févr. 2017 22:01

La réglementation de le la RT 2020 a pour but d'amener tous les bâtiments construits après 2020 à une consommation d’énergie nulle (=maison passive).


Les normes de ces maisons passives sont :

1/ Consommation de chauffage < 12 kWhep*/m2/an
*kWhep = kilowatt/heure d’énergie primaire. C'est l’unité de mesure utilisée dans la RT 2020. Le kWhep tient compte de l’énergie nécessaire à la production et au transport de l’électricité ! Par convention, 1 kWh facturé par le fournisseur d’énergie correspond à 2,58 kWhep pour l'électricité. Pour le gaz, le fioul et le bois, ce coefficient est égal à 1.
Donc pour ne pas dépasser 12 kWhep*/m2/an, il ne faudra pas consommer plus de 4,65 kWh/m²/an d’électricité facturée (ou 12 kWh/m2/an de gaz, de fioul ou de bois) : l'isolation de nos maisons doit être excellente, la ventilation étudiée et les apports gratuits optimisés.

2/ Consommation totale d’énergie primaire* < 100 kWh/m2/an
*C’est l'ensemble des consommations d'énergie de la maison : chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage et les appareils électriques.

3/ Production d’énergie dite renouvelable
C'est l’énergie produite grâce à nos vérandas, les panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques, les poêles à bois...


L'étape suivante est que nos maisons devront produire plus d’énergie qu’ils en consomment (=bâtiment à énergie positive=BEPOS).
rt-2020-schema.jpg
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
labinouz
membre actif : 41-100 messages
membre actif : 41-100 messages
Messages : 68
Inscription : mer. 28 déc. 2016 21:52

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par labinouz » sam. 4 févr. 2017 10:45

slt js

il manque un mot 'plus' dans la derniere phrase..


Comment faire pour mesurer notre propre Kwhep?
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » lun. 6 févr. 2017 19:47

j'ai corrigé merci !

pour mesurer notre propre Kwhep :
Par convention, 1 kWh facturé par le fournisseur d’énergie correspond à 2,58 kWhep pour l'électricité. Pour le gaz, le fioul et le bois, ce coefficient est égal à 1.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » lun. 6 févr. 2017 20:30

J'essaye de faire le calcul pour voir où je me situe mais je n'ai pas l'impression de tomber sur les bons chiffres. J'ai récupéré ma consommation de gaz de l'année 2016 sur le site de mon fournisseur, j'ai enlevé ma consommation durant un mois d'été x 12 (j'utilise le gaz pour la cuisine) et en divisant par la surface de mon appartement, j'obtiens un chiffre qui me parait petit. C'est bien comme ça qu'il faut procéder ?
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » mar. 7 févr. 2017 11:53

j'ai enlevé ma consommation durant un mois d'été x 12
Consommation de chauffage = ( (Ta consommation annuelle de gaz en kWh) - (consommation pour la cuisson en kWh x12) ) / surface logement
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » mar. 7 févr. 2017 13:09

Un exemple concret (le mien ;) ). Chez moi, ça donne ça :
conso-gaz.png
(2309+1486+1184+267+813+1830)-(267*6) = 7076-1602 = 5474
=> 5474 / 81 = 67.58

je serais donc au niveau B, cela m'étonne un peu l'immeuble datant des années 80. Après, je me doute que je n'habite pas dans une des régions les plus froides.


Au passage, sur le tableau je constate une très légère baisse de consommation de chauffage cet hiver, hors il a fait nettement plus froid cette année (il avait du geler une fois en tout l'année dernière) donc la véranda de balcon semble avoir un effet positif.
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » ven. 10 févr. 2017 08:16

Ton calcul me semble bon. En appartement, si tu as des voisins au dessus et au dessous, cela limite pas mal les déperditions. Un calcul du DPE de l'immeuble donnerait peut-être un résultat différent.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » ven. 10 févr. 2017 10:23

Pas de voisin au dessus (dernier étage) ;) Je suis étonné car j'avais l'impression de consommer pas mal de gaz, mais d'après ce document mon logement serait plutôt bien placé en fait. Je vais retrouver le diagnostic qui m'avait été fourni lors de l'achat de l'appartement, de mémoire il était classé E.
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » ven. 10 févr. 2017 16:19

Le DPE est un peu différent : il intègre le chauffage (voire le rafraîchissement), l'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage.

Là, ce n'est que la consommation de chauffage qui doit être inférieure à 12kWhep/m2/an alors que tu as 67...
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » ven. 10 févr. 2017 16:48

J'ai retrouvé le DPE, le mien sépare tout ;) il me "prédit" une consommation chauffage de 11034 kWhep par an au prix de 528 € (ce DPE date de 2011 le prix du kw/h devait être deux fois plus bas à la louche).

Je ne peux pas être à 12kWhep dans un bâtiment livré en 1981.. A moins qu'il ait récemment bénéficié d'une isolation par l'extérieur et encore. Un bâtiment passif doit être conçu dès le départ comme tel. J'essaye de me comparer à ma catégorie. D'après le graphique la moyenne française serait entre 331 et 450, ça laisse rêveur.
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » ven. 10 févr. 2017 23:00

Cela montre bien que ton DPE est faux... et donc que tu n'es pas classe E.

Je me doute que ton appart de 80 n'est pas de classe A ou mieux sans travaux. Ce que tu as calculé est une estimation mais elle me semble dans les clous.

Concernant ma maison de 1970 : c'était une passoire thermique. Ma consommation : 2500€/an de gaz en 1999. 780€ aujourd'hui (alors que le gaz n'a pas baissé :? ) J'ai obtenu ce résultat après dès années d'efforts et des heures à la caméra thermique.

Je progresse toujours : je suis en train de casser le carrelage de ma salle d'eau pour isoler le dernier petit bout de mur extérieur. Cela fait plus de 10ans que je refais pièce par pièce mon isolation. J'ai fait aussi une isolation de mon toit par l'extérieur. Je suis limite de passer classe A (il faut dire que je suis aidé avec 20m2 de panneaux solaires...) : du coup cela me motive :lol: Après, j'ai prévu une petite amélioration sur mon sol et ca sera le max que je puisse faire.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » sam. 11 févr. 2017 11:06

Je suis assez impressionné par ce que tu as réussi à faire :)

Je pense à un truc, le classement officiel se base sur les recommandations de 19°C en journée et 17°C la nuit ? car quelqu'un qui chauffe à 21°C va forcément consommer beaucoup plus.

Tu as converti ta consommation de 99 en € ;) C'est vrai que c'était une sacré facture. Le prix du gaz a beaucoup augmenté entretemps. Tu penses qu'une isolation par l'extérieur (par exemple sur la façade nord) pourrait beaucoup améliorer le chiffre ? je vois que réaliser ce genre de travaux est très à la mode en ce moment. Dans un immeuble comme le mien, on peut arriver à le faire voter en le couplant avec un ravalement. Je sais qu'on pourrait gagner pas mal en isolant le mur nord (il y a des ponts c'est sûr, car j'ai un débit d'air dans les prises de ce côté) et en améliorant la vmc.
Avatar de l’utilisateur
labinouz
membre actif : 41-100 messages
membre actif : 41-100 messages
Messages : 68
Inscription : mer. 28 déc. 2016 21:52

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par labinouz » dim. 12 févr. 2017 14:57

comment faire le calcul pour quelqu'un qui par exemple comme chez moi ne chauffe qu'au bois et un petit peu en elec dans les chambre du fond?

Je n'ai pas bien compris le calcul :'(

Je tourne à 10 stères de chêne par an... comment le convertir en kwh?!
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4568
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par js-martin » mar. 14 févr. 2017 12:17

Daeri a écrit :Je pense à un truc, le classement officiel se base sur les recommandations de 19°C en journée et 17°C la nuit ? car quelqu'un qui chauffe à 21°C va forcément consommer beaucoup plus.
oui !
Daeri a écrit : Tu penses qu'une isolation par l'extérieur (par exemple sur la façade nord) pourrait beaucoup améliorer le chiffre ?
Cela dépend du point de départ. Tu connais l'isolation actuelle ? Ensuite, le froid se réparti bien dans l'air : l'idéal est d'isoler toutes les facades...
labinouz a écrit :Je tourne à 10 stères de chêne par an... comment le convertir en kwh?!
10 stères de chêne = 10*2000kWh = 20 000kWh ; il faut ensuite calculer ton chauffage électrique.

Tu as plusieurs site pour la conversion. Par ex : http://mon-convertisseur.fr/bois-de-cha ... ifique.php
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Daeri
Modérateurs globaux
Modérateurs globaux
Messages : 667
Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
Localisation : Finistère

Re: Détail de la norme RT 2020

Message par Daeri » mar. 14 févr. 2017 13:28

D'après le calculateur dont tu avais donné le lien (http://calculis.net/resistance-thermique) mon immeuble est environ à R=3 (20 cm de béton +isolant+plaque de plâtre)