Bonjour à toutes et tous.
On se rapproche de l'instant fatal!
Cependant, il nous est proposé du Rtherm 4/12/44-2 (épaisseur 24 mm) et gaz argon en façade et cloisons, avec une transmission lumineuse de 80%, un facteur solaire de 63%, un affaiblissement acoustique de 40dB. et un U de 1,1 W/m².
J'ai lu à plusieurs endroits que l'épaisseur de gaz serait sans effet sur l'isolation du vitrage au dessus de 14 mm , mais que l'isolation serait bien moindre sous ces 14 mm.
Le Rtherm semble exister en 4/16/44-2 et semble-t-il avec les mêmes coefficients.
L'un des vérandalistes me propose lui un 6/18/44-2 argant que le verre de 6 est moins suceptible de se fendiller à l'utilisation car la surface est importante sur les panneaux coulissants (il propose lui 235 cm sous chéneau et les autres seulement 220cm de hauteur)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
Choix du Rtherm 4/12/44-2 en façade
- Verandanonyme
- contributeur majeur : 600-799 messages
- Messages : 773
- Inscription : jeu. 15 sept. 2011 10:31
Re: Choix du Rtherm 4/12/44-2 en façade
Bonsoir,
RTHERM = On peut se tromper d'une colonne
Pour l'épaisseur du vitrage il faut se référer à la réglementation de juillet 2013 qui fixe les maximas en fonction de : la région géographique, la situation ( ville, rase campagne, petite aglo, bord de mer), l'altitude, les dimensions ( largeur et hauteur ). Le passage à 6mm est très vite obligatoire (et méconnu). Pour cette raison l'ensemble des industriels utilise un intercalaire de 20mm qui permet dans toutes les configurations de conserver au minimum un intercalaire de 16mm et préserver un coeff U de 1.1.
RTHERM = On peut se tromper d'une colonne
Pour l'épaisseur du vitrage il faut se référer à la réglementation de juillet 2013 qui fixe les maximas en fonction de : la région géographique, la situation ( ville, rase campagne, petite aglo, bord de mer), l'altitude, les dimensions ( largeur et hauteur ). Le passage à 6mm est très vite obligatoire (et méconnu). Pour cette raison l'ensemble des industriels utilise un intercalaire de 20mm qui permet dans toutes les configurations de conserver au minimum un intercalaire de 16mm et préserver un coeff U de 1.1.
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation.
- js-martin
- Administrateur du site
- Messages : 4571
- Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
- Localisation : Essonne
- Contact :
Re: Choix du Rtherm 4/12/44-2 en façade
Avec 12mm d'argon, ton double vitrage est plutôt à Ug=1,3 (le 1,1 m'étonne aussi)
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr