bandeau Publicitaire 2

Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Comment avoir une bonne temperature et hydrométrie dans sa véranda ?

Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Zébulion » Mar 4 Oct 2016 19:16

Bonjour
Il nous est proposé des renso thm90 en ventilation basse et de l'Oxyvent au sommet de toiture au lieu de thm90 en sommet de façade pour une future véranda de 20 m².
J'ai peur des pertes de chaleur en hiver et de la baisse d'isolation phonique : vitrages et panneaux pleins en toiture (autoroute et aéroport). :oops:
Merci d'avance pour vos conseils
Cdt
Avatar de l’utilisateur
Zébulion
6-10 messages
6-10 messages
 
Messages: 9
Inscription: Ven 8 Mai 2015 19:08

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar js-martin » Mer 5 Oct 2016 16:44

Oui, tu auras des pertes de chaleur : mais pour une ventilation c'est un peu normal !

Oui, en terme acoustique ce n'est pas extraordinaire.

Pour ma part, j'ai installé une entrée basse dans la maçonnerie (que je laisse ouverte toute l'année) et une ventilation haute qui donne ma cuisine où j'ai une aspiration d'air (VMC). Je ferme cette ventilation haute lorsqu'il fait très chaud (je laisse dans ce cas les impostes de ma véranda ouvertes). En hiver, l'air extérieur aspiré par ma VMC cuisine a été un peu réchauffé par ma véranda.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 3521
Inscription: Mar 7 Juin 2011 18:00
Localisation: Essonne

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Verandanonyme » Mer 5 Oct 2016 17:09

Zébulion a écrit:Bonjour
Il nous est proposé des renso thm90 en ventilation basse et de l'Oxyvent au sommet de toiture au lieu de thm90 en sommet de façade pour une future véranda de 20 m².
J'ai peur des pertes de chaleur en hiver et de la baisse d'isolation phonique : vitrages et panneaux pleins en toiture (autoroute et aéroport). :oops:
Merci d'avance pour vos conseils
Cdt


Pourquoi tant de ventilation ? A quoi cela va-t-il servir ?
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation. :roll:
Verandanonyme
contributeur majeur : 600-799 messages
contributeur majeur : 600-799 messages
 
Messages: 718
Inscription: Jeu 15 Sep 2011 10:31

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Zébulion » Ven 7 Oct 2016 10:08

Hello verandanonyme
Je ne comprend pas votre question.
Tous les vérandalistes nous proposent une aération, en général des thm90 en haut de façade et en bas.
Là, on nous propose de l'oxyvent à la place du thm90 de haut de façade.
D'après vous cela serait encore trop?
Avatar de l’utilisateur
Zébulion
6-10 messages
6-10 messages
 
Messages: 9
Inscription: Ven 8 Mai 2015 19:08

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Verandanonyme » Ven 7 Oct 2016 11:28

Bonjour,

L'expérience est quelque fois mauvaise conseillère.....comme les habitudes. Il y a bien longtemps que le système ventilation haute et basse a été abandonné dans la construction.
Avec un TH90 en position basse, ouvert et une chaise devant, je ne voudrais pas être assis à cette place !

Les aérateurs type TH90 relèvent de la préhistoire de la véranda, à cette époque lointaine l'aluminium n'était pas à rupture de pont thermique et le vitrage était simple. Les conditions de formation de condensation étaient parfaitement réunies, il fallait donc une aération importante pour se débarasser au plus vite de cette H2O qui polluait l'atmosphère. Mais c'était au 20 ème siècle.

Aujourd'hui la question est de ventiler, et non d'aérer. L'extracteur en partie haute, même avec un moteur silencieux ( tangentiel ) ne se fera pas oublier, soyez en sur !

Avez vous une VMC dans votre maison ? C'est la première question a se poser. Si la réponse est oui, alors votre extracteur va travailler contre votre VMC :roll:
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation. :roll:
Verandanonyme
contributeur majeur : 600-799 messages
contributeur majeur : 600-799 messages
 
Messages: 718
Inscription: Jeu 15 Sep 2011 10:31

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Zébulion » Ven 7 Oct 2016 12:50

Hello
Non, nous n'avons pas de VMC.
La véranda sera collée à un salon de 4m x 4,5 m et nous allons ouvrir la façade sur 3 m entre ces 2 pièces..
Il n'y a actuellement pas de ventilation/aération spéciale sauf lorsque nous ouvrons la porte-fenêtre ;)
Avatar de l’utilisateur
Zébulion
6-10 messages
6-10 messages
 
Messages: 9
Inscription: Ven 8 Mai 2015 19:08

Re: Choisir l'Oxyvent en sommet de toiture?

Messagepar Verandanonyme » Dim 9 Oct 2016 17:45

Bonjour,
2 TH90 devraient faire l'affaire, l'oxyvent vous apportera beaucoup de bruit extérieurs. Si vous ètes exposés ( bruit route,avion), j'éviterais.
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation. :roll:
Verandanonyme
contributeur majeur : 600-799 messages
contributeur majeur : 600-799 messages
 
Messages: 718
Inscription: Jeu 15 Sep 2011 10:31


Retourner vers Ventilation Chauffage Climatisation

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité