Bonjour à tous,
Éternel problème de condensation dans les vérandas.
J'aimerai vous informer sur notre essai de faire disparaitre la condensation dans notre véranda et améliorer l'isolation du toi.
Nous avons acheté notre maison il y a 4 ans et la véranda avait été contrite en 2008.
Elle est en bois et double vitrage 4/8/4,12 m².Comme elle se situe dans le prolongement de notre cuisine, nous la chauffons normalement.
Le toit était en polycarbonate ligne blanc, 1 portes vitrées coulissantes et le reste fixe.
Dès que les températures se rafraîchissent le matin, il y a une forte buée et condensation sur les vitres et le toit.
La cuisson provoque aussi la condensation.
Pour améliorer l'isolation et éliminer la condensation, nous avons remplacé le polycarbonate par des planches et un revêtement de roofing classique.
Nous avons aussi placé un isolant polyuréthane 120 mm entre les madriers. La face du bas est recouverte d'alu. Le tous a été recouvert de lambris en MDF
Nous n'avons pas placé de pare vapeur entre l'isolant et les lambris car nous pension que l'alu allait remplir cette tâche.
Il n'y a pas de ventilation prévue dans la véranda.
Malheureusement l'humidité est toujours présente et les lambris sont déformée et abimé par des taches.
Il y aussi des taches noir sur les murs.
Merci pour vos suggestions pour nous aider a faire disparaitre ces problèmes.
Éternel problème de condensation dans les vérandas.
J'aimerai vous informer sur notre essai de faire disparaitre la condensation dans notre véranda et améliorer l'isolation du toi.
Nous avons acheté notre maison il y a 4 ans et la véranda avait été contrite en 2008.
Elle est en bois et double vitrage 4/8/4,12 m².Comme elle se situe dans le prolongement de notre cuisine, nous la chauffons normalement.
Le toit était en polycarbonate ligne blanc, 1 portes vitrées coulissantes et le reste fixe.
Dès que les températures se rafraîchissent le matin, il y a une forte buée et condensation sur les vitres et le toit.
La cuisson provoque aussi la condensation.
Pour améliorer l'isolation et éliminer la condensation, nous avons remplacé le polycarbonate par des planches et un revêtement de roofing classique.
Nous avons aussi placé un isolant polyuréthane 120 mm entre les madriers. La face du bas est recouverte d'alu. Le tous a été recouvert de lambris en MDF
Nous n'avons pas placé de pare vapeur entre l'isolant et les lambris car nous pension que l'alu allait remplir cette tâche.
Il n'y a pas de ventilation prévue dans la véranda.
Malheureusement l'humidité est toujours présente et les lambris sont déformée et abimé par des taches.
Il y aussi des taches noir sur les murs.
Merci pour vos suggestions pour nous aider a faire disparaitre ces problèmes.
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
suite des photos
- Daeri
- Modérateurs globaux
- Messages : 667
- Inscription : jeu. 7 avr. 2016 14:24
- Localisation : Finistère
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
Il y a une grille d'aération dans la véranda et une vmc dans la maison ?
Avec ces questions, je pense qu'on voit tout de suite où je veux en venir
Il y a une grille d'aération dans la véranda et une vmc dans la maison ?
Avec ces questions, je pense qu'on voit tout de suite où je veux en venir
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour Daeri,
Merci pour la réponse.
Non il n'y a pas de VMC et pas de grille
Merci pour la réponse.
Non il n'y a pas de VMC et pas de grille
- Verandanonyme
- contributeur majeur : 600-799 messages
- Messages : 773
- Inscription : jeu. 15 sept. 2011 10:31
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
Si vous avez de la condensation sur toutes les parois cela signifie que vous avez beaucoup de vapeur d'eau dans la véranda.
1 ère question à se poser : d'ou vient l'eau ? Comment diminuer cette quantité d'eau ?
Avez-vous une vmc dans la maison ? Avez vous des entrées d'air dans la véranda ?
Pour la condensation en toiture, vous avez inversé la construction. Il faut vous mettre en toiture chaude et non en toiture froide. Actuellement la condensation se forme sous la paroi extérieure de la véranda qui n'est pas suffisamment isolante. Elle ruisselle sur votre isolant et s'écoule au premier trou venu.
Il faut que votre isolant principal soit en première ligne à l'extérieur, ensuite vous pourrez faire une finition intérieure. Il faut impérativement respecter le ration 2/3, 1/3 dans les isolants pour éviter la formation de condensation. Vous avez fait l'inverse.
Si vous avez de la condensation sur toutes les parois cela signifie que vous avez beaucoup de vapeur d'eau dans la véranda.
1 ère question à se poser : d'ou vient l'eau ? Comment diminuer cette quantité d'eau ?
Avez-vous une vmc dans la maison ? Avez vous des entrées d'air dans la véranda ?
Pour la condensation en toiture, vous avez inversé la construction. Il faut vous mettre en toiture chaude et non en toiture froide. Actuellement la condensation se forme sous la paroi extérieure de la véranda qui n'est pas suffisamment isolante. Elle ruisselle sur votre isolant et s'écoule au premier trou venu.
Il faut que votre isolant principal soit en première ligne à l'extérieur, ensuite vous pourrez faire une finition intérieure. Il faut impérativement respecter le ration 2/3, 1/3 dans les isolants pour éviter la formation de condensation. Vous avez fait l'inverse.
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation.
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
il faut aussi et surtout ventiler.
C'est comme dans une cabine de douche. Si vous avez une différence de température inter/exter.. de la condensation ce créer. pour y remédier il faut ventiler
Généralement il y a des aérations dans le haut des baies vitrer qu'il est possible d'ouvrir ou fermer.
C'est comme dans une cabine de douche. Si vous avez une différence de température inter/exter.. de la condensation ce créer. pour y remédier il faut ventiler
Généralement il y a des aérations dans le haut des baies vitrer qu'il est possible d'ouvrir ou fermer.
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je ne comprend pas bien ceci: "respecter le ration 2/3, 1/3 dans les isolants"
voici un schéma du toit: ou sont les erreurs et quel est la modification conseillée?
Merci pour vos réponses.
Je ne comprend pas bien ceci: "respecter le ration 2/3, 1/3 dans les isolants"
voici un schéma du toit: ou sont les erreurs et quel est la modification conseillée?
- Verandanonyme
- contributeur majeur : 600-799 messages
- Messages : 773
- Inscription : jeu. 15 sept. 2011 10:31
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
Vous êtes dans cette situation: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10237
Il faut évoluer vers cela: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10235
Vous êtes dans cette situation: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10237
Il faut évoluer vers cela: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10235
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation.
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
Nous avons démonté l’intérieure et fait sécher pendant 2 mois.
Il n'y a pas d'infiltration d'eau par l’extérieure.
Notre couvreur nous dit qu'il est préférable de laisser un espace de +/- 15 mm entre les planches et l'isolant comme c’était avant.
Si la pose d'un pare vapeur ne suffit pas, il envisage de placer un champignon d’aération sur la plateforme.
Si nous voulons évoluer vers cela: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10235 , je pense que c'est préférable de ne pas laisser d'espace.
Pouvez-vous me donner votre avis?
Merci et salutation.
Nous avons démonté l’intérieure et fait sécher pendant 2 mois.
Il n'y a pas d'infiltration d'eau par l’extérieure.
Notre couvreur nous dit qu'il est préférable de laisser un espace de +/- 15 mm entre les planches et l'isolant comme c’était avant.
Si la pose d'un pare vapeur ne suffit pas, il envisage de placer un champignon d’aération sur la plateforme.
Si nous voulons évoluer vers cela: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10235 , je pense que c'est préférable de ne pas laisser d'espace.
Pouvez-vous me donner votre avis?
Merci et salutation.
- Verandanonyme
- contributeur majeur : 600-799 messages
- Messages : 773
- Inscription : jeu. 15 sept. 2011 10:31
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Les problèmes de la véranda avant, pendant et après les travaux d'installation sont proportionnels au carré de la distance entre l'atelier de fabrication et le lieu d'installation.
Re: Eliminer la condensation et améliorer l'isolation
Bonjour,
J'aimerai avoir vos conseilles sur le pare vapeur a utiliser dans mon cas.
Merci et salutations.
J'aimerai avoir vos conseilles sur le pare vapeur a utiliser dans mon cas.
Merci et salutations.