Page 1 sur 1

Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électrique

Publié : sam. 10 déc. 2016 11:18
par js-martin
Suite à une demande sur le forum, la question est "peux-t-on chauffer une véranda avec un plancher chauffant électrique* ?"


*Je ne prétends pas avoir la réponse pour TOUS les planchers chauffants électriques (PCE). Toutefois, je pense que pour les PCE standard, il y a un rapport entre la surface et la puissance (environ 2000W pour 20m2). C'est le cas pour mon PCE de marque Finimetal (http://www.finimetal.fr/produits/trames_cosymat.htm) et aussi pour le Domocable d'Atlantic (http://www.atlantic-electrique.fr/chauf ... /domocable).

Pour faire le test, j'ai mis le chauffage par mes radiateurs à eau sur "hors gel" et j'ai activé mon PCE de 1700W (pour 17m2 car j'ai vu qu'il ne fallait pas en mettre trop près des bords).

Image

Activation du PCE à 7h45 : température demandée 21°C

Image

La dalle était alors à 10°C :
Image


Après l'activation du PCE (flèche rouge), il faut du temps pour que la température monte (environ 3 heures) :

Image

il y a plusieurs perturbations : la température extérieure varie, le soleil a chauffé un peu la véranda (juste la moitié de la toiture a pris un peu de soleil hivernal) et mon chauffage central a fonctionné au démarrage (le pic sous la flèche rouge, même en hors gel)

Re: Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électriq

Publié : sam. 10 déc. 2016 12:20
par js-martin
Je me suis aperçu vendredi soir à 22h18 que le PCE était arrêté. J'ai compris pourquoi : sa référence était la température du sol qui avait atteint les 21°C.

Image

A partir de 14h, il ne chauffait que par intermitence (il aurait donc pu faire monter la température à plus de 15°C dans la journée).
Sur mon historique de consommation électrique, il est facile de voir le comportement du PCE de 1700W :

Image
(les pics à 4000W correspondent à la base de ma maison 200W + le PCE 1700W + une machine à laver)

J'ai donc demandé à la sonde de prendre en compte la température dans la pièce :

Image

Il faisait alors 15,8°C :

Image

Et j'ai laissé la sécurité à 28°C (cela suppose que le PCE pourrait dépasser cette température) :

Image

A partir de la deuxième fleche rouge (et donc toute la nuit), il a fonctionné en permanence :

Image

Sa consommation était autour de 1700W, sa puissance maximale :

Image

Re: Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électriq

Publié : sam. 10 déc. 2016 12:36
par js-martin
Conclusion :

Le PCE a pu maintenir du 15°C malgré un passage de la température en dessous de zéro. Il a tourné en permanence à partir de 22h30. Avec une température extérieure autour de 0°C, le PCE seul ne permet pas d'obtenir une température de confort.

Il faudrait des versions plus puissante pour véranda (4000W pour 20m2 ?).

Graphique avec la température extérieure :

Image



Pour aller plus loin :


C'est juste à titre de comparaison : Véranda (où j'ai fait de mon mieux pour l'isoler) VS ma maison classe énergétique B :

J'ai indiqué la température de la Salle de Bain, la température de la chaudière (pour savoir quand elle fonctionne) et la température de la véranda qui bénéficiait du PCE de 1700W :

Image

A 23h00 (flèche rouge), ma chaudière passe en mode nuit (température mini de 17°C au lieu de 20°C).
A 7h00 le lendemain matin, ma chaudière n'a pas eu besoin de fonctionner durant la nuit.
Malgré le zéro dehors, la température dans ma maison n'a presque pas baissée.

Bref, cela peut donner une idée de vote pour le sondage :lol: :lol: :lol:

Re: Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électriq

Publié : sam. 10 déc. 2016 17:05
par Daeri
Merci pour l'expérimentation ! C'est très parlant.

Re: Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électriq

Publié : sam. 10 déc. 2016 18:19
par js-martin
Merci pour l'expérimentation ! C'est très parlant.
Très utile car en conclusion on est tres loin du compte...tu aurais reussi a avoir 20 au lieu de 21 par exemple ca aurait ete plus discutable en regardant le detail de coneption, puissance etc.
Et j'imagine à -5C dehors ; ) Merci encore !!!
Oui, il y a un manque de puissance évident avec une température extérieure nulle.

Au moins, la formule 200 x surface = puissance des radiateurs semble tenir la route :
http://www.forumveranda.fr/calcul-puiss ... html#p1031