Chauffer une véranda avec un plancher chauffant électrique
Publié : sam. 10 déc. 2016 11:18
Suite à une demande sur le forum, la question est "peux-t-on chauffer une véranda avec un plancher chauffant électrique* ?"
*Je ne prétends pas avoir la réponse pour TOUS les planchers chauffants électriques (PCE). Toutefois, je pense que pour les PCE standard, il y a un rapport entre la surface et la puissance (environ 2000W pour 20m2). C'est le cas pour mon PCE de marque Finimetal (http://www.finimetal.fr/produits/trames_cosymat.htm) et aussi pour le Domocable d'Atlantic (http://www.atlantic-electrique.fr/chauf ... /domocable).
Pour faire le test, j'ai mis le chauffage par mes radiateurs à eau sur "hors gel" et j'ai activé mon PCE de 1700W (pour 17m2 car j'ai vu qu'il ne fallait pas en mettre trop près des bords).
Activation du PCE à 7h45 : température demandée 21°C
La dalle était alors à 10°C :
Après l'activation du PCE (flèche rouge), il faut du temps pour que la température monte (environ 3 heures) :
il y a plusieurs perturbations : la température extérieure varie, le soleil a chauffé un peu la véranda (juste la moitié de la toiture a pris un peu de soleil hivernal) et mon chauffage central a fonctionné au démarrage (le pic sous la flèche rouge, même en hors gel)
*Je ne prétends pas avoir la réponse pour TOUS les planchers chauffants électriques (PCE). Toutefois, je pense que pour les PCE standard, il y a un rapport entre la surface et la puissance (environ 2000W pour 20m2). C'est le cas pour mon PCE de marque Finimetal (http://www.finimetal.fr/produits/trames_cosymat.htm) et aussi pour le Domocable d'Atlantic (http://www.atlantic-electrique.fr/chauf ... /domocable).
Pour faire le test, j'ai mis le chauffage par mes radiateurs à eau sur "hors gel" et j'ai activé mon PCE de 1700W (pour 17m2 car j'ai vu qu'il ne fallait pas en mettre trop près des bords).
Activation du PCE à 7h45 : température demandée 21°C
La dalle était alors à 10°C :
Après l'activation du PCE (flèche rouge), il faut du temps pour que la température monte (environ 3 heures) :
il y a plusieurs perturbations : la température extérieure varie, le soleil a chauffé un peu la véranda (juste la moitié de la toiture a pris un peu de soleil hivernal) et mon chauffage central a fonctionné au démarrage (le pic sous la flèche rouge, même en hors gel)