Type de vitrage sur un devis, des avis ?

Questions au sujet des vitrages utilisés sur la véranda (cotés et/ou toiture)
Avatar de l’utilisateur
Bertrand0
nouveau membre
nouveau membre
Messages : 2
Inscription : dim. 25 févr. 2024 10:42
Contact :

Type de vitrage sur un devis, des avis ?

Message par Bertrand0 » dim. 25 févr. 2024 10:55

Bonjour à tous,

Je me permets de vous demander quelques renseignement car j'ai quelques doutes au sujet de la performance du vitrage pour ma véranda. J'ai reçu un devis qui reprend ces caractéristiques :

Thermolaquage classe 2 qualité marine
Coefficient thermique Uw=1,5w/m².K
Double vitrage isolant 4Fe/20A/4

Il s'agit davantage d'une loggia que d'une véranda mais je pense que votre expertise sera suffisante pour ce type de question.
Annuaire des artisans et entreprises RGE : Annuaire RGE
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 4582
Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Type de vitrage sur un devis, des avis ?

Message par js-martin » lun. 26 févr. 2024 08:45

Un 4/20/4 argon a un Ug de 1,1 (un 4/16/4 a une performance identique voire un poil meilleure).

L'ensemble vitrage (Ug) et de la structure se mesure avec Uw (w comme window) et 1,5 est un bon coefficient.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
Bertrand0
nouveau membre
nouveau membre
Messages : 2
Inscription : dim. 25 févr. 2024 10:42
Contact :

Re: Type de vitrage sur un devis, des avis ?

Message par Bertrand0 » lun. 26 févr. 2024 09:04

Merci !