Page 1 sur 1

Avis sur un remplissage de toiture (221 mm)

Publié : dim. 15 avr. 2018 22:44
par sergio-b
Bonjour,

Je recherche des avis et des retours d'expérience concernant les performances d'isolation thermique et phonique du remplissage de toiture suivant pour une véranda de type extension de maison qui sera ouverte sur le salon :

Composition de "haut en bas" détaillée ci-dessous :
- Parement Alu
- Isolation Phonique
- PS 66 mm
- Vide d'air
- Laine de verre 100 mm
- PS 55 mm
- Parement alu

Performance annoncée : U=0,13 - 18 dbA

D'avance merci pour vos retours et avis !

Re: Avis sur un remplissage de toiture (221 mm)

Publié : lun. 16 avr. 2018 17:05
par Verandanonyme
Bonjour,

Panneau 66 mm = 2.2
Laine de verre 100 mm = 2.5
vide d'air en pente = 0
Panneau 55 mm = 1.83

Total = 6.53 U= 1/6.53 = 0.1531

Demandez le détail du calcul à votre fournisseur pour voir où se trouvent les différences mais l'écart est peu important. Est ce une toiture plate ou une toiture en pente ?

Cdt

Re: Avis sur un remplissage de toiture (221 mm)

Publié : lun. 16 avr. 2018 18:45
par sergio-b
Merci pour ce retour rapide.

Il s'agit d'une toiture en pente.

Re: Avis sur un remplissage de toiture (221 mm)

Publié : mar. 17 avr. 2018 20:55
par Verandanonyme
Bonsoir,

Pour assurer la performance annoncée il va de soit que la lame d'air doit être fermée en périphérie. Dans le cas contraire le résultat serait bien inférieur au chiffre théorique.