Calcul de la pente du toit de sa véranda
- js-martin
- Administrateur du site
- Messages : 4575
- Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
- Localisation : Essonne
- Contact :
Calcul de la pente du toit de sa véranda
Suite à vos questions, je vous rappelle comment calculer la pente de son toit.
Vous prenez la (différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse) x100 / (longueur au sol) = pente en %
Par exemple, (2,6 - 2,1) x100 / (3,5m) = 14%
Pour l'angle en degré, un petit coup de Pythagore :
Tangente ( angle) = hauteur / profondeur
angle = arctan (hauteur / profondeur)
Par exemple, l'angle ci-dessus est égal à arctan ((2,6 - 2,1) / (3,5)) = 8,13 degrés
Quelques liens :
pour éviter les conversion angle <-> pourcentage, ce lien est bien http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... rcents.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... s-toit.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... rmule-.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... n-toit.php
Vous prenez la (différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse) x100 / (longueur au sol) = pente en %
Par exemple, (2,6 - 2,1) x100 / (3,5m) = 14%
Pour l'angle en degré, un petit coup de Pythagore :
Tangente ( angle) = hauteur / profondeur
angle = arctan (hauteur / profondeur)
Par exemple, l'angle ci-dessus est égal à arctan ((2,6 - 2,1) / (3,5)) = 8,13 degrés
Quelques liens :
pour éviter les conversion angle <-> pourcentage, ce lien est bien http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... rcents.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... s-toit.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... rmule-.php
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo ... n-toit.php
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Bonjour,
Tu es sur de ton calcul ?
J'aurais dit l'inverse :
((différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse)/(longueur au sol))x100(pour le %)
J'aurais, dans ton exemple 14%
Tu es sur de ton calcul ?
J'aurais dit l'inverse :
((différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse)/(longueur au sol))x100(pour le %)
J'aurais, dans ton exemple 14%
- js-martin
- Administrateur du site
- Messages : 4575
- Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
- Localisation : Essonne
- Contact :
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Oups ! C'est corrigémkael a écrit :Bonjour,
Tu es sur de ton calcul ?
J'aurais dit l'inverse :
((différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse)/(longueur au sol))x100(pour le %)
J'aurais, dans ton exemple 14%
(Honte à moi)
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
- Cédric
- membre actif : 41-100 messages
- Messages : 89
- Inscription : mer. 3 oct. 2012 07:17
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Bonjour,js-martin a écrit :Oups ! C'est corrigémkael a écrit :Bonjour,
Tu es sur de ton calcul ?
J'aurais dit l'inverse :
((différence de hauteur du toit entre la partie haute et la partie basse)/(longueur au sol))x100(pour le %)
J'aurais, dans ton exemple 14%
(Honte à moi)
Je suis d'accord sur la partie géométrique du calcul. Mais la pente n'est pas toujours celle des tuiles... Dans le PLU local, il peut y avoir des nuances sur les côtes. Pour notre PLU local, le calcul se fait du haut du faîtage de la toiture à la hauteur de la gouttière. Soit une ligne virtuelle non parallèle aux tuiles !
Cela ne joue que sur quelques centimètres et quelques degrés ....
A valider localement avec votre service de l'urbanisme.
Je fais le malin avec cette règle mais cela est dû à une mauvaise expérience récente
Cédric
- js-martin
- Administrateur du site
- Messages : 4575
- Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
- Localisation : Essonne
- Contact :
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Au niveau des municipalités, ils n'iront pas embêter un particulier pour un pourcent de pente en plus ou en moins.
C'est original cette méthode de calcul avec la gouttière.
C'est original cette méthode de calcul avec la gouttière.
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
- BEINTEMA
- Professionnels
- Messages : 11
- Inscription : ven. 5 juin 2015 18:07
- Localisation : Villebon sur Yvette
- Contact :
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Bonjour,
Le mode de calcul exact est bien celui énoncé par Mkael.
En revanche je ne suis pas sûr que les hauteurs choisies par js-martin soient les bonnes dans ce cas précis.
Je m'explique :
Tu as pris la hauteur hors tout de la faîtière (2600) et la hauteur des menuiseries (2100) or pour avoir la pente exacte il faut prendre les hauteurs hors tout des 2 côtés, c'est à dire 2600 pour la faîtière et la hauteur hors tout côté chéneau 2100 + 150 (ou 200 selon le fabricant) = 2250 ou la hauteur sous faîtière 2600 - 150 = 2450 et la hauteur sous chéneau qui correspond à la hauteur des menuiseries 2100. Pour le coup ça ferait une pente, non plus de 14% mais de 10% seulement. Ce qui est tout de même suffisant
Pour compléter ce sujet sur la pente, je dirai qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une pente de 10%. Tout dépend de quoi est composé la toiture. Si elle est composée de travées (vitrage ou panneau isolant d'un seul tenant qui vont de la faîtière au chéneau) la pente pourra être inférieure et l'étanchéité sera toujours garantie selon les fabricants. Mais dans le cas de puits de lumière ou une trop grande avancée pour avoir un vitrage en un seul morceau, il y aura forcément 1 ou 2 traverses sur la toiture qui vont retenir l'eau et la saleté; dans ce cas les fabricants imposeront une pente minimale de 10%.
Le mode de calcul exact est bien celui énoncé par Mkael.
En revanche je ne suis pas sûr que les hauteurs choisies par js-martin soient les bonnes dans ce cas précis.
Je m'explique :
Tu as pris la hauteur hors tout de la faîtière (2600) et la hauteur des menuiseries (2100) or pour avoir la pente exacte il faut prendre les hauteurs hors tout des 2 côtés, c'est à dire 2600 pour la faîtière et la hauteur hors tout côté chéneau 2100 + 150 (ou 200 selon le fabricant) = 2250 ou la hauteur sous faîtière 2600 - 150 = 2450 et la hauteur sous chéneau qui correspond à la hauteur des menuiseries 2100. Pour le coup ça ferait une pente, non plus de 14% mais de 10% seulement. Ce qui est tout de même suffisant
Pour compléter ce sujet sur la pente, je dirai qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une pente de 10%. Tout dépend de quoi est composé la toiture. Si elle est composée de travées (vitrage ou panneau isolant d'un seul tenant qui vont de la faîtière au chéneau) la pente pourra être inférieure et l'étanchéité sera toujours garantie selon les fabricants. Mais dans le cas de puits de lumière ou une trop grande avancée pour avoir un vitrage en un seul morceau, il y aura forcément 1 ou 2 traverses sur la toiture qui vont retenir l'eau et la saleté; dans ce cas les fabricants imposeront une pente minimale de 10%.
Vérandaliste
http://www.fermyvette.fr
Fermetures de l'Yvette
35, Avenue du Géneral de Gaulle
91140 Villebon-Sur -Yvette
http://www.fermyvette.fr
Fermetures de l'Yvette
35, Avenue du Géneral de Gaulle
91140 Villebon-Sur -Yvette
- js-martin
- Administrateur du site
- Messages : 4575
- Inscription : mar. 7 juin 2011 18:00
- Localisation : Essonne
- Contact :
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
Merci pour ces précisions.
L'exemple est basique (et d'ailleurs, je ne l'avais pas complètement corrigé... c'est chose faite).
L'exemple est basique (et d'ailleurs, je ne l'avais pas complètement corrigé... c'est chose faite).
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
- saota
- membre actif : 21-40 messages
- Messages : 35
- Inscription : mer. 12 nov. 2014 17:16
- Localisation : Finistère / morbihan
Re: Calcul de la pente du toit de sa véranda
A propos des pentes :
le problème se pose très souvent car les hauteurs de façade de maisons sont rarement prévues pour y mettre une véranda.
Même si l'existance de DTU (normes) en la matière est contestable, des règles sérieuses ont été établies par le SNFA.
En clair : Pente FORTEMENT déconseillée si inférieure à 5°(ATTENTION, on parle de degrés, pas de pourcentage)
5° = 8.7%.
Evitez d'être en dessous.
Même si le commercial vous assure qu'il n'y aura aucun problème: un fois le contrat signé, le chèque d'acompte versé et le délai de rétractation écoulé, si le bureau d'études vous envoie un courrier disant que faute de pente le projet doit être modifié avec plus value, VOUS SEREZ PRIS!!!
le problème se pose très souvent car les hauteurs de façade de maisons sont rarement prévues pour y mettre une véranda.
Même si l'existance de DTU (normes) en la matière est contestable, des règles sérieuses ont été établies par le SNFA.
En clair : Pente FORTEMENT déconseillée si inférieure à 5°(ATTENTION, on parle de degrés, pas de pourcentage)
5° = 8.7%.
Evitez d'être en dessous.
Même si le commercial vous assure qu'il n'y aura aucun problème: un fois le contrat signé, le chèque d'acompte versé et le délai de rétractation écoulé, si le bureau d'études vous envoie un courrier disant que faute de pente le projet doit être modifié avec plus value, VOUS SEREZ PRIS!!!
Saota est un professionnel de la véranda.
Mon but est d'informer en toute impartialité, sans prospection de clients!!!
Mon but est d'informer en toute impartialité, sans prospection de clients!!!