Re: isolation entre toiture et chéneau
Publié : 21 sept. 2011 13:34
Vous me conseillez d'acheter ca ou? car Casto et leroy merlin il n'y a pas...
Le premier forum dédié à la véranda : des fondations aux panneaux de remplissage de toiture, venez partager vos expériences !!
https://www.forumveranda.fr/
Il n'y a pas de raison évidente pour indiquer que les toitures épines ne comportent qu'un joint unique. Je pense au contraire que la majorité des chéneaux comportent les deux porte-joints mais que les installateurs ont ( parfois) tendance à n'en n'installer qu'un seul. Une largeur de 1250mm n'est pas inhabituelle pour une plaque alvéolaire. Un joint silicone ne pourra pas absorber la dilatation de la plaque sur la largeur et sera rapidement inefficace car il se décollera soit de la plaque, soit du chéneau.De plus, pour le supprimer par la suite cela risque de ne pas être très simple.gian a écrit :la plupart des systemes de toiture en epine ne sont prevus qu'avec un seul joint. au vue des photos l'instalation semble conforme. ce qui est surprenant par contre c'est la largeur de la plaque . un petit silicone translucide entre le joint et la plaque est la moins mauvaise solution. cela vieillira mal mais c'est le plus simple.un silicone noir serai mieux mais sera tres dur a realiser proprement.
la photo demontre bien le point faible des toitures en epine.