Calcul puissance radiateur de chauffage

Comment avoir une bonne temperature et hydrométrie dans sa véranda ?

Calcul puissance radiateur de chauffage

Messagepar villemi » Sam 10 Mar 2012 10:08

Bonjour,

Je vais ajouter un radiateur de chauffage eau chaude sur mon circuit existant pour chauffer la véranda.
La véranda a une longueur de 7m. une largeur de 3.5m et une hauteur de 2.4m sous plafond
Le coefficient thermique est de 0.15W/m2.K pour le plafond, le vitrage de la verrière et des fenêtres est de U= 1.1 w/m2.K

J'ai bien trouvé des sites pour le calcul de la puissance d'un radiateur de chauffage mais rien d'adapté aux vérandas.
Les calculs m'a donné un résultat de 3500 W sur le site de ACOVA http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm

ci dessous plan de la véranda:
Image
villemi
membre actif : 41-100 messages
membre actif : 41-100 messages
 
Messages: 69
Inscription: Dim 25 Sep 2011 09:23

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Messagepar js-martin » Dim 11 Mar 2012 23:27

J'ai trouvé deux méthodes :

1/ une rapide : surface * 200 = nombre de Watt

cela revient à compter 200W/m² mais en cas de grande hauteur sous plafond, le résultat sera sous-estimé. Ce calcul est valable pour 2,5m de hauteur sous plafond.

EX : pour une véranda de 20m² ; 20*200=4000W


2/ une avec le volume de la véranda : volume * 80 = nombre de Watt

EX : pour une véranda de 20m² avec une hauteur sous plafond moyenne de 2,5m ; 20*2.5*80 = 4000W


Pour ces calculs, la météo est celle de Paris. Il faudra corriger en fonction de la ville et de l'altitude. L'exposition ne joue pas trop car on calcule le cas le pire (il fait froid et il n'y a pas de Soleil).

Pour revenir à ton cas, en prenant la deuxième méthode : 3.5 * 7 * 2.4 * 80 = 4700Watt
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 3388
Inscription: Mar 7 Juin 2011 18:00
Localisation: Essonne

Re: Calcul puissance radiateur de chauffage

Messagepar js-martin » Lun 17 Déc 2012 12:51

A titre d'exemple (et pour répondre à Napler ici), voici le choix pour ma véranda :

1/ radiateur à eau de 100x40 cm type 21 : 954W

2/ radiateur à eau de 240x40 cm type 22 : 2988W

3/ radiateur à eau de 80x40 cm type 21 : 763W

Soit 4705W avec une eau à 50°C. Comme je suis en basse température, la puissance rendue est moindre. Avec un faitage qui monte à 3m, je suis un peu "juste". En cas de grand froid et si je tiens vraiment à la chauffer (repas de Noel...) j'ai mis un plancher chauffant électrique d'appoint de 1700W.

Image
JS Martin - Particulier ayant installé une véranda en 2011 - Administrateur du site ForumVeranda.fr
Avatar de l’utilisateur
js-martin
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 3388
Inscription: Mar 7 Juin 2011 18:00
Localisation: Essonne


Retourner vers Ventilation Chauffage Climatisation

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités