Page 1 sur 1
					
				Calcul puissance radiateur de chauffage
				Publié : sam. 10 mars 2012 09:08
				par villemi
				Bonjour,
Je vais ajouter un radiateur de chauffage eau chaude sur mon circuit existant pour chauffer la véranda.
La véranda a une longueur de 7m. une largeur de 3.5m et une hauteur de 2.4m sous plafond
Le coefficient thermique est de 0.15W/m2.K pour le plafond, le vitrage de la verrière et des fenêtres est de U= 1.1 w/m2.K
J'ai bien trouvé des sites pour le calcul de la puissance d'un radiateur de chauffage mais rien d'adapté aux vérandas.
Les calculs m'a donné un résultat de 3500 W
ci dessous plan de la véranda:

 
			 
			
					
				Re: Calcul puissance radiateur de chauffage
				Publié : dim. 11 mars 2012 22:27
				par js-martin
				J'ai trouvé deux méthodes :
1/ une rapide : surface * 200 = nombre de Watt
cela revient à compter 200W/m² mais en cas de grande hauteur sous plafond, le résultat sera sous-estimé. Ce calcul est valable pour 2,5m de hauteur sous plafond.
EX : pour une véranda de 20m² ; 20*200=4000W
2/ une avec le volume de la véranda : volume * 80 = nombre de Watt
EX : pour une véranda de 20m² avec une hauteur sous plafond moyenne de 2,5m ; 20*2.5*80 = 4000W
Pour ces calculs, la météo est celle de Paris. Il faudra corriger en fonction de la ville et de l'altitude. L'exposition ne joue pas trop car on calcule le cas le pire (il fait froid et il n'y a pas de Soleil).
Pour revenir à ton cas, en prenant la deuxième méthode : 3.5 * 7 * 2.4 * 80 = 4700Watt
			 
			
					
				Re: Calcul puissance radiateur de chauffage
				Publié : lun. 17 déc. 2012 11:51
				par js-martin
				A titre d'exemple (
et pour répondre à Napler ici), voici le choix pour ma véranda :
1/ radiateur à eau de 100x40 cm type 21 : 954W
2/ radiateur à eau de 240x40 cm type 22 : 2988W
3/ radiateur à eau de 80x40 cm type 21 : 763W
Soit 4705W avec une eau à 50°C. Comme je suis en basse température, la puissance rendue est moindre. Avec un faitage qui monte à 3m, je suis un peu "juste". En cas de grand froid et si je tiens vraiment à la chauffer (repas de Noel...) j'ai mis un plancher chauffant électrique d'appoint de 1700W.

 
			 
			
					
				Re: Calcul puissance radiateur de chauffage
				Publié : dim. 12 févr. 2023 18:10
				par msd
				Merci beaucoup pour ces explications, je me posais les mêmes questions et je suis heureux d'avoir enfin pu trouver une réponse claire ici !