CATHY a écrit :Voici quelques détails du devis ( je vous l'enverrai demain en pièce jointe )
Toiture veranda : panneau de toit isophonique de type isotoit 32mm sur *8* travées-> double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 sur *5* travées coef 1.1
Le verre pour les façades avec coulissant : double vitrage PILKINGTON 44.2/14/4 coef 1.2
Tous les chassis en REYNAERS aluminium TS57 Haute isolation RAL 5008.
Il y a un supplément de 295.00€ ht par m2 pr HEAT MIROR NEUTRAL 53-29
4/10-10/44.2 et 325.00€ ht HEAT miror NEUTRAL 30-20 6/10-10/44.2
Idem pour avoir des panneau de 55mm type sunisol ou isotoit u=0.56 w/m2k supplément de 38.12€ ht.
Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il serait plus raisonnable d'opter pour les suppléments?
Voici mon avis :
J'ai souhaité pour ma véranda (au nord) faire le maximum pour l'isolation thermique, afin de ne pas regretter quoi que ce soit. J'ai donc sélectionné mes produits en fonction de leurs performances et de mon budget. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul (mais pas encore beaucoup), je me rends compte que la véranda n'a pas d'inertie. Il fait vite chaud (21°C dedans aujourd'hui alors que nous avions 15°C dehors... du coup j'ai coupé mon chauffage de la maison et ouvert la porte de la véranda qui la relie à la maison) et surtout vite froid (avec 8°C dehors, la température redescend très vite). Bref, comparé à ma maison qui est bien isolée, l'isolation de ma véranda est moyenne alors que j'ai pris beaucoup de précautions.
Il est vrai que je n'ai pas encore tout terminé (je dois isoler mon muret en siporex pour passer en R=1.4 (150mm siporex) à R=1.4 + 3.6 (80mm polyuréthane) et que la pièce est vide. Mais je ne regrette pas une chose : d'avoir isolé ma véranda de ma maison. Je l'ai fait par une double porte coulissante à galandage (les montants rentre dans la cloison) et cela me permettra de ne pas gaspiller de l’énergie lorsqu'il fait froid dehors.
Pour revenir à ta question Cathy, tu as deux stratégies :
1/ Tu mets le minimum en isolation (32mm de panneaux sandwichs / double vitrage coef 1.1 ) et tu auras un surcoût lorsque tu chaufferas ta véranda par rapport à la solution 2.
2/ Tu mets des panneaux de toit le plus épais possible et du Heat-Mirror afin d'améliorer ton confort et de limiter ta consommation d’énergie.
Dans les deux cas, je te conseille de faire cette séparation veranda/maison d'une manière ou d'une autre.
Je te conseille aussi de mettre des panneaux sandwichs avec une membrane qui amortie le bruit de la pluie. Pour ma part, j'ai choisi le akraplast impac control 57mm (ca doit etre le sunisol ?). Je ne savais pas que le ELS550 passait avec les 68mm d’épaisseur. Sinon, je l'aurai peut-être retenu. Je viens de vérifier : avec la toiture CR120, la feuillure maximum est bien de 68mm :
epaisseur-toiture-veranda-t36.html.
Un (voire 2) conseil qui permet de gagner 10% voire 20% sur la performance des vitrages verticaux :
- passe plutôt en 33.2/16/4 coef 1.1 au lieu de 44.2/14/4 coef 1.2 (=> GAIN 10%)
tu auras ainsi deux verres de 3mm collés avec deux films de sécurité plutot que deux verres de 4mm : les coulissants seront plus légers, cela ne change quasiment rien en terme de sécurité (vérifie juste que ton assurance habitation n'impose rien de particulier) et la performance thermique est meilleure. Je crois que le tarif est identique.
- passe en vitrage Optitherm S1 chez PILKINGTON. Le surcoût est négligeable et le coef est de 1.0 (=> GAIN 10%). Les vitrages sont nommés TFE (Très Faible Emissivité) : voir l'étiquette RIOU Glass :
veranda-nord-t6.html#p621
Enfin, concernant le choix du vérandaliste, je ne peux pas vraiment t'aider. J'ai fait la mienne chez SAVE et je suis content. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera content : je ne peux décrire que mon expérience ! Pour la maçonnerie, cela m'a coûté 7000€ pour 20m² mais j'avais aussi des petites modifications annexes.