Devis - 78 - 23m² - natalye81
Publié : 11 oct. 2022 22:52
Bonjour,
Après avoir contacté de nombreux vérandalistes, 4 ont accepté de nous faire un devis pour une rénovation de véranda avec remplacement de la structure complète et de la baie vitrée. Nous en avons retenu 2 mais nous n'arrivons pas à nous décider car chacune des propositions présente des avantages et des inconvénients. Nous aurions besoin s'il vous plait de vos avis éclairés pour nous aider à trancher.
DIMENSIONS DE LA VERANDA:
- Largeur totale, extérieur maçonnerie: 4950 mm
- Profondeur totale, extérieur maçonnerie : 5045 mm
- Hauteur sur chevron arrière : 2900 mm
VERANDA RIDEAU - COIGNIERES::
Profils aluminium tubulaires « gammes RIDEAU » à rupture de pont thermique par barrettes de polyamide. Composition d’alliage 6060 T6.
- TOITURE:
Forme de toiture : mono pente
Toiture : isolant de 66 mm, modèle optimum, intérieur: blanc, extérieur: gris ardoise, protection phonique, Ug : 0,40
Mixte: panneaux + puits de lumière vitré de 150 cm x 350 cm
Triple vitrage feuilleté 6+16+4+16+442 ITR avec contrôle solaire + argon. Ug : 0,50
Toiture à chevrons avec sa tête de 100 x 60 à rupture de pont thermique, nouveau chéneau extra plat avec descente d’eau intégrée
Par-closes aluminium sur joint pour maintien des plaques de toiture
Rive et faîtière avec bavette de recouvrement d’étanchéité, à rupture de pont thermique
- FACADE:
Ouvertures : baies coulissantes + fixes
Rails avec chemin de roulement inox anti usure, galets inox avec axe de roulement à aiguilles
Double rupture de pont thermique totale par barretage polyamide
Poignées de fermeture des coulissants incassables, cales anti dégondage insérées dans la tubulure pour un meilleur coulissement
Double vitrage 4/16/4 ITR warm edge + ARGON certifié CEKAL Ug= 1.0
Grilles de ventilations réglables intégrées de marque Renson : capacité de 110m3/heure/ml
Etanchéité à l’air des coulissants : balais brosses SEAFIL à double lames centrales, seuil d’appui bavette à rupture de pont thermique
Joints synthétiques EPDM (Ethylène Propylène Diène Monoculaire) traités anti U.V de chez Hutchinson
Visserie et quincaillerie inox
- PRIX: 25400 euros TTC
Inclus dans ce prix: le devis de maçonnerie 4000 euros + les démarches administratives en mairie
RENOVAL - VERRE CLAIR - L'ISLE ADAM:
- STRUCTURE modèle "énergie":
Structure porteuse monobloc, épaisseur 80 mm
Grandeur de baie jusqu'à 2 m x 2 m 50
Poteau et jonction de 150mm multi chambres à rupture thermique totale
Liaisons poteaux sablière par équerres encastrées
Assemblage à triple ruptures thermiques
- TOITURE:
Chevrons tubulaires, chéneau classique
Panneau ISOMAT 70 mm Acoustique avec Membrane Blanc Intérieur et Ardoise extérieur, coefficient U 0.47
Descente EP, évacuation des eaux pluviales par tuyau de 80 mm intégré dans un poteau rendant l’évacuation invisible
Liaison toiture chevrons: profil L2THP : BREVET EXCLUSIF RENOVAL
Remplissages : 2 DV 6/18/44.2 Isolation Thermique Renforcée, Super Neutral Coefficient TL=40% Sg=0.24 Ug=1
- FACADE:
Les châssis: COULISSANT 4 VANTAUX à Levage dont 2 Fixes OS à droite (vue INT), 4 vantaux feuilletés
Remplissages : 4 DV 44.2/14/4 Isolation Thermique Renforcée, Coefficient TL=80% Sg=0.62 Ug=1.1
- PRIX: 27500 euros TTC
Non inclus dans le prix: le devis de maçonnerie inconnu pour l'instant + 600 euros de démarches administratives
Qu'en pensez-vous? Un grand merci d'avance pour votre aide à tous.
Marc et Nathalie.
Après avoir contacté de nombreux vérandalistes, 4 ont accepté de nous faire un devis pour une rénovation de véranda avec remplacement de la structure complète et de la baie vitrée. Nous en avons retenu 2 mais nous n'arrivons pas à nous décider car chacune des propositions présente des avantages et des inconvénients. Nous aurions besoin s'il vous plait de vos avis éclairés pour nous aider à trancher.
DIMENSIONS DE LA VERANDA:
- Largeur totale, extérieur maçonnerie: 4950 mm
- Profondeur totale, extérieur maçonnerie : 5045 mm
- Hauteur sur chevron arrière : 2900 mm
VERANDA RIDEAU - COIGNIERES::
Profils aluminium tubulaires « gammes RIDEAU » à rupture de pont thermique par barrettes de polyamide. Composition d’alliage 6060 T6.
- TOITURE:
Forme de toiture : mono pente
Toiture : isolant de 66 mm, modèle optimum, intérieur: blanc, extérieur: gris ardoise, protection phonique, Ug : 0,40
Mixte: panneaux + puits de lumière vitré de 150 cm x 350 cm
Triple vitrage feuilleté 6+16+4+16+442 ITR avec contrôle solaire + argon. Ug : 0,50
Toiture à chevrons avec sa tête de 100 x 60 à rupture de pont thermique, nouveau chéneau extra plat avec descente d’eau intégrée
Par-closes aluminium sur joint pour maintien des plaques de toiture
Rive et faîtière avec bavette de recouvrement d’étanchéité, à rupture de pont thermique
- FACADE:
Ouvertures : baies coulissantes + fixes
Rails avec chemin de roulement inox anti usure, galets inox avec axe de roulement à aiguilles
Double rupture de pont thermique totale par barretage polyamide
Poignées de fermeture des coulissants incassables, cales anti dégondage insérées dans la tubulure pour un meilleur coulissement
Double vitrage 4/16/4 ITR warm edge + ARGON certifié CEKAL Ug= 1.0
Grilles de ventilations réglables intégrées de marque Renson : capacité de 110m3/heure/ml
Etanchéité à l’air des coulissants : balais brosses SEAFIL à double lames centrales, seuil d’appui bavette à rupture de pont thermique
Joints synthétiques EPDM (Ethylène Propylène Diène Monoculaire) traités anti U.V de chez Hutchinson
Visserie et quincaillerie inox
- PRIX: 25400 euros TTC
Inclus dans ce prix: le devis de maçonnerie 4000 euros + les démarches administratives en mairie
RENOVAL - VERRE CLAIR - L'ISLE ADAM:
- STRUCTURE modèle "énergie":
Structure porteuse monobloc, épaisseur 80 mm
Grandeur de baie jusqu'à 2 m x 2 m 50
Poteau et jonction de 150mm multi chambres à rupture thermique totale
Liaisons poteaux sablière par équerres encastrées
Assemblage à triple ruptures thermiques
- TOITURE:
Chevrons tubulaires, chéneau classique
Panneau ISOMAT 70 mm Acoustique avec Membrane Blanc Intérieur et Ardoise extérieur, coefficient U 0.47
Descente EP, évacuation des eaux pluviales par tuyau de 80 mm intégré dans un poteau rendant l’évacuation invisible
Liaison toiture chevrons: profil L2THP : BREVET EXCLUSIF RENOVAL
Remplissages : 2 DV 6/18/44.2 Isolation Thermique Renforcée, Super Neutral Coefficient TL=40% Sg=0.24 Ug=1
- FACADE:
Les châssis: COULISSANT 4 VANTAUX à Levage dont 2 Fixes OS à droite (vue INT), 4 vantaux feuilletés
Remplissages : 4 DV 44.2/14/4 Isolation Thermique Renforcée, Coefficient TL=80% Sg=0.62 Ug=1.1
- PRIX: 27500 euros TTC
Non inclus dans le prix: le devis de maçonnerie inconnu pour l'instant + 600 euros de démarches administratives
Qu'en pensez-vous? Un grand merci d'avance pour votre aide à tous.
Marc et Nathalie.